des news de mon onduleur :
BM a écrit:
...
-> je pense donc qu'il y a soit un problème de CTN (sonde de t° si elle existe ) soit d'un élément interne qui chauffe très très fort
il faudra que je retire le capot et que j'analyse tout ça en fonctionnement (après les vacances
)
Après mes vacances un peu « perturbées » un second voisin m’a indiqué qu’un mois plus tôt son onduleur identique au mien était tombé lui aussi en panne et qu’il venait d’être réinstallé après réparation par un réparateur local.
J’ai donc pris un premier contact avec lui pour lui expliquer les symptômes, avoir son avis et un devis.
Il m'a alors énuméré toutes les pièces qu'il allait remplacer, justifiant ainsi sa main d'oeuvre que je jugeais assez élevée.
Curieux, j’ai donc rouvert mon onduleur pour me rendre compte qu’effectivement, c'était très compliqué d’atteindre ces pièces.
Méfiant, j’ai marqué très discrètement les pièces en question et lui ai déposé l’appareil le lendemain.
2 jours plus tard, une fois rentré à la maison avec la bête réparée, j'ai vérifié ce qui avait été démonté et remplacé et ... devinez quoi , à part deux ventilateurs neufs, rien d'autre n'avait été démonté
Fichier(s) joint(s):
ond droite réparé (5).JPG [ 98.26 Kio | Vu 1878 fois ]
des traces de poussières sur les vis et sur les cables prouvaient que rien n'avait été démonté.
Fichier(s) joint(s):
ond droite réparé (7).JPG [ 125.41 Kio | Vu 1878 fois ]
Je l'ai ensuite refermé et rebranché. Il a fonctionné deux jours puis est retombé en panne comme avant la réparation.
J'ai alors tenté de comprendre la panne avec des sondes de température collées à coté de celles d’origine.
Fichier(s) joint(s):
sonde Fluke.jpg [ 151.2 Kio | Vu 1878 fois ]
c'est donc bien un problème de mesure erronée de température comme je l'avais imaginé fin juin.
Fichier(s) joint(s):
démarrage 66 degrés .jpg [ 152.35 Kio | Vu 1878 fois ]
Je suis ensuite entré en contact avec le réparateur pour lui « expliquer » mon point de vue ….
Je vous passe les détails de la "discussion" entre gentilhommes professionnels
Nous avons convenu que je lui dépose la semaine suivante.
15 jours plus tard, j'ai récupéré l'onduleur... que j'ai immédiatement ouvert à la maison pour vérifier.
Deux petites sondes de températures (CTN ?) avaient été remplacées mais en aucun cas la série de pièces plus chères et plus difficiles à remplacer.
Fichier(s) joint(s):
ctn (8).jpg [ 89.57 Kio | Vu 1878 fois ]
Cela fait maintenant un mois qu'il fonctionne sans accroc et avec le même rendement que son frère jumeau qui fonctionne juste à coté.
Fichier(s) joint(s):
PICT4082 (Medium).JPG [ 59.69 Kio | Vu 1878 fois ]
Total réparation : 400€ ttc
(à comparer à 1700€ pour l'achat, la pose, la programmation, la certification et les documents administratifs pour poser un onduleur neuf )