Forstenried a écrit:
Des cours d'electrotechnique et de deux ans dans l'industrie du bâtiment.
1,5mm²= circuit eclairage
2,5mm²= circuit prises
Je me suis toujours posé la question de quoi prendre comme valeurs. Parce que ton dimensionnement est fait pour une puissance. Mais a puissance égale, tu ne passe pas la meme intensité a 230 volt ou a 24 volt. C'est pas super-super clair.
Dans le milieu bateau ou campingcariste certains utilisent la formule S = r * L * I / V [1] pour determiner la section du fil.
La valeur dependant de la longueur, ca donne des resultats surprenants.
Sinon j'avais regardé coté normes et directives mais elles sont pas d'accord entre elles...
Par exemple norme
DIN VDE 0298-4, page 1, cas 1 petit 3) qui correspond a "Entassement des monoconducteurs (en contact les uns avec les autres) ou paquets de câbles" ce qui correspond bien a la definition des paquets de cables dans nos camion.
Dans la norme : 1.5mm² encaisse 24A, 2.5mm² 32A et 6mm² 54A...
taxibe a écrit:
Si si 1.5 jusqu’à 15 A et 2.5 20 A en domestique .
Ca c'est les niveaux max de protection disjoncteur
[1]
r : résistivité du cuivre
L : longueur totale en mètre
I : Courant en A (ampère)
V : la chute de tension (2% selon la norme NF C15-100)