Je réfléchi à la construction d'un petit hangar pour abriter et bichonner mon R20. Je pense faire la charpente métallique "à l'ancienne", c'est à dire avec des fermes, en assemblages boulonnés sur goussets, composées de profilés type L, T, H, reposants sur des poteaux métalliques eux aussi. La couverture serait en tuiles terre cuite car d'une part je les possède et d'autre part je trouve que c'est plus esthétique en milieu urbain que le bac acier... mais c'est aussi beaucoup plus lourd !
J'ai dimensionné les sections au pif... car mes notions de RDM sont loin.
Si un connaisseur pouvait me dire si ça va se casser ou non la gueule...

Cliquer sur l'image pour voir en détail l'élévation de la ferme :

Image

D'avance merci :wink:


:::edit by Manet on 21 May 2009 12:59:::
ajout de cotes
:::/edit:::

_________________
R2087 N Torpédo


Dernière édition par Manet le 22 Mai 2009 09:56, édité 3 fois.

Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 03:21 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 11 Juin 2008 01:10
Messages: 7319
Localisation: isere
pourquoi le choix d'une charpente metalique ? pourquoi pas une charpente bois ( la c'est le coeur qui parle .. mon premier metier c'est menuisier :wink: ). cela dit techniquement çà fait bien moins de travail , le bois admait aussi des charges souvent plus importante ponctuellement de par sa souplesse ( notement pour la neige ) , resiste bien mieux au feu aussi ( pour envisager le pire :-? ) et financierement je pense que tu dois t'y retrouver aussi vu le prix de la ferraille .

il faut que j'aille gratouiller chez mes parents pour les retrouver mais j'ai des bouquins de charpente bois et metalique ou les sections sont donnés en fonction de la couverture et des charges ponctuelles .. dès que je peux je regarde çà


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 05:35 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62523
Localisation: Jura
Super dessin avec le 2087 ...

... Et quand le bâtiment va, tout va ... :lol:


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: batiment
MessagePosté: 17 Mai 2009 07:20 
Hors ligne

Inscription: 07 Sep 2007 22:13
Messages: 294
Localisation: Normandie
Toutes constructions de ce type doivent répondre aux normes CM 66 il existe une note de calcul qui prend en compte la charge propre au bâtiment ( structure, tuiles) et les surcharges climatiques (vent, neige) il faut également calculer la résistance au soulèvement, et la descente de charge par poteau .
ensuite il faut calculer les pannes pour éviter le "déversement" tout ceci afin d'éviter ce que l'on appel un désordre dans la profession c'est à dire un effondrement de la structure.
La tendance serait à utiliser du bac acier pour éviter la charge importante de la terre cuite. Il existe maintenant des bacs acier formés façon tuiles qui ne sont pas laids. Je n'ai pas cherché mais je pense que sur Internet, on trouve tous les calculs ou du moins la marche à suivre.
Pour les charpentes bois, la méthode empirique qui consiste à dire "qui peut le plus peut le moins" est plus facile car les débits de bois sont normalisés, il ne faut pas dépasser 4,5 mètres entre fermes pour une panne de75 x225 etc…
Mais lorsque la matière première existe, comme c'est le cas, faut passer par la note de calcul.
Bon courage et félicitations pour le plan.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 08:04 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62523
Localisation: Jura
Ah ben y a intérêt à bien calculer, hein ... !

Ce ne serait pas le moment que le toit en terre cuite s'effondre sur le 2087, hein ...

Pac'qu'alors là la note de calcul de M Manet va dégringoler un sacré coup ...
Donc, un p'tit conseil ... mets provisoirement la bouteille de rosé de côté pendant la durée de tes études ... :D :D :D :roll: :wink:


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 11:56 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Mai 2003 01:00
Messages: 6905
Localisation: Pays Cathare
Bien vu, M'sieur le retraité Manet !!! :lol:

Nous constatons avec grand plaisir que vous occupez,
positivement vos journées de retrait' !!! :lol: :lol:

_________________
Je peux affirmer que le détecteur de mensonges existe, je l'ai épousé !!!


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 12:19 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62523
Localisation: Jura
:D :wink:


Dernière édition par claude 39 le 17 Mai 2009 16:23, édité 1 fois.

Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 12:20 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62523
Localisation: Jura
"Vous occupez positivement vos journées de retrait" ..

Retrait .. Retrait ...
C'est depuis la condamnation du préservatif ? ...

Je sors et ne reviens pas ...


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 12:48 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 13 Aoû 2002 01:00
Messages: 6940
Localisation: Dijon
Merci pour vos réponses :-D

crazy bear a écrit:
Posted: 17 May 2009 04:21 Post subject:
pourquoi le choix d'une charpente metalique ?

Compte tenu de la faible pente de la toiture (20°) une charpente métallique est plus "légère" visuellement.


Mack a écrit:
je pense que sur Internet, on trouve tous les calculs ou du moins la marche à suivre
Je n'avais pas trouvé grand-chose sur le Web. Mais en tapant "norme CM 66, les résultats sont intéressants, merci ! En outre, je viens de télécharger la version d'évaluation de Cype mais il faut que j'apprenne à m'en servir :roll:


claude a écrit:
mets provisoirement la bouteille de rosé de côté pendant la durée de tes études

Vi, faut avoir les idées claires :o :
Image
Que c'est loin tout ça :D

L'idéal serait d'en trouver un sensiblement similaire en d'en pomper les caractéristiques. Si z'en avez un près de chez vous...
M'en vais battre la campagne cet après-midi, faut pas qu'joublie l'APN :roll:

_________________
R2087 N Torpédo


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 16:24 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62523
Localisation: Jura
L'est pas encore rentré de sa battue M. Manet ... :D :wink:


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 17 Mai 2009 17:29 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 13 Aoû 2002 01:00
Messages: 6940
Localisation: Dijon
Je rentre à l'instant, j'ai fais chou blanc :-?

_________________
R2087 N Torpédo


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 19 Mai 2009 21:28 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 20 Oct 2001 01:00
Messages: 7241
Localisation: Ouest Yvelines - Houdan
Ouh là là ça m'intéresse !!!

J'ai un abri à faire pour stocker quelques autos (2 ou 4), et je voudrais le faire en bois, j'ai déjà la chappe en béton de coulée, donc faut poser le tout dessus :D

Mon souci c'est de savoir comment on calcule tout cela quoi... Section des poteaux, des fermes...


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 20 Mai 2009 07:02 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62523
Localisation: Jura
Le modérateur ... Appelez le modérateur ... Cette annonce est à mettre
sur le site ...

Je sors


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 20 Mai 2009 17:29 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Mai 2003 01:00
Messages: 6905
Localisation: Pays Cathare
Par ici, les derniers hangars viticoles,
sont entièrement construits en ossature métallique,
les murs sont en agglos,
le recouvrement de toiture (de pente très douce) en plaques ondulées,
recouvertes, à titre esthétique, de tuiles provençales.

La porte, coulissante, est posée (toujours) sur une longueur du bâtiment.
Pour un meilleur accès aux engins, aux appareils de traitements et autres.

La surface au sol, est en moyenne de 400 m².

_________________
Je peux affirmer que le détecteur de mensonges existe, je l'ai épousé !!!


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 20 Mai 2009 19:42 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62523
Localisation: Jura
Hic ... :D :roll: :wink:


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante

Heures au format UTC [ Heure d’été ]


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par phpBB-fr.com